在当今能源日益紧缺的时代,节能已成为各行各业共同关注的话题。液冷技术,作为一种高效、环保的散热方案,正逐渐成为科技领域的研究焦点。那么,液冷技术究竟有何奥秘?为何它能在节能方面发挥出如此强大的作用?
为什么需要液冷技术
在数据中心行业,评价能耗水平(准确说节能水平)的唯一关键指标,就是PUE,计算公式是:PUE=总负载/IT负载。
既然总需要额外的能耗来维持运转——比如消防和照明——那么这个数字就总是大于1。行业干饭人,为之奋斗的终极目标,是让这个数字无限接近1。(以公开数据,我国目前全部数据中心的年平均PUE值>1.5)
传统风冷(PUE大概1.3)
- 精密空调
- 间接蒸发冷却
- 直膨式风冷
传统冷板(PUE大概1.2)
- 冷板是根据IT硬件形态开模制作的,内部封闭的一种空腔结构,材质多为导热率较好的金属。
浸没液冷(PUE大概1.05-1.07)
- 绝缘性液体为冷却液(工质)的一种全浸入式解决方案。液冷以其无限趋近于1的PUE开始被行业应用。
液态机柜形态之一
国内ODCC对于液冷光模块的定义
如此显著的降能技术,需要满足怎样的需求才能实现?对于应用于浸没式液冷环境的光模块,《浸没液冷数据中心规范》有以下基本要求:
- 液体环境的温度范围:10-45℃;
- 液冷模块在液体中的工作深度:模块壳体最上端距离液体表面的最大距离为50mm;
- 液冷材料兼容性要求:所有浸没在冷却液中的物料、冷却液循环流经部位的物料、常用物料(金属、橡胶、 塑料、陶瓷、硅等),均应与冷却液长期兼容。
- 在液冷应用场景里,光模块接口要求是Pigtail类型而不是Receptacle类型。
对于需要处理大量热量的行业,液冷技术显得尤为重要。特别是在以下领域,液冷技术已经成为关键的散热解决方案。由于这些行业的设备运行时产生大量的热量,如果不能有效地散热,会导致设备性能下降甚至损坏。液冷技术能够快速、高效地带走热量,确保设备的稳定运行和延长使用寿命。因此,在这些行业中,液冷技术的应用对于提高设备性能、降低能耗和实现可持续发展都具有重要的意义。
液冷光模块的行业应用
5G前传DU设备客户
典型产品
25G SFP28单模
出货10000+ pcs(验证)
使用场景硅油
数据中心服务器客户
典型产品
25G SFP28多模
出货3000+ pcs(验证)
使用场景3M氟化液
海外高频交易服务器客户
100G QSFP28多模
出货500+ pcs(验证)
使用场景3M氟化液
易飞扬液冷光模块的验证
作为全球数据中心光互连中间件的开发者之一,易飞扬通过长期坚持研发应用于液冷服务器和液冷数据中心的液冷互连技术,推出了阵容完备的浸没式液冷产品,包括10G至800G浸没式液冷光模块/DAC/AOC,以及液冷延长器等,并且通过了验证。
验证了常见两种冷却液:
- 3M氟化液:1-甲氧基-九氟代丁烷, C4F9OCH3,不易燃,价格贵。
- 硅油:聚二甲基硅氧烷,粘性高,有一定可燃性
液冷光模块实验室环境下沉浸累计6个月性能无突变
通过72小时0.5公斤液却冷加压测试(提升冷却液流动性),证明产品可靠性高,保障业务长期稳定